Branchement électrique : comment faire ?

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 14:09
by Dreadelfe
Bonjour,

J'ai vu sur certains poste que pour le branchement électrique du terra, certains installaient carrément un disjoncteur.

Je voulais savoir si cela étais obligé, ou si je pouvais juste installer une multi-prise (av un bouton on/off ds mon cas) et brancher les différentes prises dessus (rampe néon *2, câble chauffant, thermostat, ventilo, filtre du bassin, aqua-chauffage, brumisation).

Qu'en pensez-vous ? Cela risque-t-il d'être trop pour une seule prise de maison ?

Merci d'avance,

Dendrophilement,

Dreadelfe

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 19:20
by Samson
Moi j'ai tout sur une multi-prise et jusqu'a présent aucun problème.

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 19:25
by tibo22
moi aussi j'ai tout sur une multi prise et pa de pb :roll:
apres ce qui mette des disjoncteur il ont plusieur pompe ect
c sur c plus securise avec un disjoncteur mais bon a toi de voir :wink:

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 20:45
by lonewolf
Salut ami franc-comtois! (je suis de Montbé!)

Pas de soucis, normalement tu tirer jusqu'à environ 3500W sur une multi-prises, je pense que tu es très loin de ça!

Vu ce que tu annonces comme consommateurs, tu dois tourner autour de 300/400W maxi!

Assure toi juste que ton installation électrique est correcte : prise en bonne état, protégée par un disjoncteur 10 ou 16A (voir fusibles si c'est une vieille installation) et puis un différentiel en tête c'est quand même mieux!

En effet dans un terra tropical avec une forte humidité et éventuellement un point d'eau, il faut pas négliger la sécurité électrique! Pour tes dendro et pour toi surtout!

Voilà, si t'as besoin d'autres précisions n'hésites pas!

A+

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 20:59
by Tinctol
Oui, pour un terra, pas de problème!

Avec un fusible de 16A, tu peux aller jusqu'à 2000W... T'as de la marge! :wink:

Unread postMessage posted...: Tue 23 Sep 2008, 23:49
by Dreadelfe
ok merci merci ! Vu que l'installation électrique est neuve jpense que c bon ! Juste vérif au cas où...
Merci à vous et au plaisir le doubiste !

Unread postMessage posted...: Wed 24 Sep 2008, 19:28
by Gilles BILLARD
Hummmm :-/
Salut,
L'avantage du disjoncteur est double:
- Il limite le courant pouvant passer dans l'installation
- Il evite tout risque d'électrisation s'il est choisi parmis la gamme différentiel sensible (30mA)

Je te recommande vivement cette solution qui s'i elle est plus chère elle est aussi bien plus sécuritaire.
A toi de voir...
Un prise multiple avec inter telle que celles que l'on trouve en grande suface c'est de la crotte, bien sur ca fonctionne MAIS il faut bien lire et comprendre ce qui est écrit sur l'étiquette.
La puissance installable écrite peut bien etre de 3000 Watts...et bien je mets au defit quiconque de mettre un radiateur de 3kW pendant tout un hiver sur cette multiprise et de ne pas avoir d'odeur de brulé en très peu de temps...
Sérieusement, la sécurité n'a pas de prix, et ce qui est OK pour une alim de PC, une lampe d'appoint etc... ne l'est pas pour une installation ou se cotoient eau et electricité en 220v

DE plus il faut AB-SO-LU-MENT mettre tout ce qui est metallique et susceptible d'etre en contact avec l'électricité a "la masse" ou a "la terre" grace au traditionnel fil vert/jaune.

A+

Unread postMessage posted...: Wed 24 Sep 2008, 20:59
by lonewolf
Gilles BILLARD wrote:Hummmm :-/
Salut,
L'avantage du disjoncteur est double:
- Il limite le courant pouvant passer dans l'installation
- Il evite tout risque d'électrisation s'il est choisi parmis la gamme différentiel sensible (30mA)

Je te recommande vivement cette solution qui s'i elle est plus chère elle est aussi bien plus sécuritaire.
A toi de voir...
Un prise multiple avec inter telle que celles que l'on trouve en grande suface c'est de la crotte, bien sur ca fonctionne MAIS il faut bien lire et comprendre ce qui est écrit sur l'étiquette.
La puissance installable écrite peut bien etre de 3000 Watts...et bien je mets au defit quiconque de mettre un radiateur de 3kW pendant tout un hiver sur cette multiprise et de ne pas avoir d'odeur de brulé en très peu de temps...
Sérieusement, la sécurité n'a pas de prix, et ce qui est OK pour une alim de PC, une lampe d'appoint etc... ne l'est pas pour une installation ou se cotoient eau et electricité en 220v

DE plus il faut AB-SO-LU-MENT mettre tout ce qui est metallique et susceptible d'etre en contact avec l'électricité a "la masse" ou a "la terre" grace au traditionnel fil vert/jaune.

A+


D'accord avec toi gilles sur les prises multiples du commerce, mais bon là il aura 300W grand max! Alors on est bien loin des 3000.

D'accord avec toi aussi pour le disjoncteur et le différentiel, mais si comme il le dit son installation électrique est neuve, j'imagine alors que sa prise est protégée par un disjoncteur 16A et qu'il y a un inter différentiel 30mA en tête de tableau.

A lui maintenant de s'assurer que tout ça est ok, et si c'est bien le cas alors la multi-prises suffit largement.

A+

Unread postMessage posted...: Thu 25 Sep 2008, 19:18
by kdj2
Hello, quand j'ai commençé j'ai tout mis sur multi prise, c'est toujours le cas dans ma chambre, sauf que désormais, j'ai monté me multi prise moi meme en faisant le cablage en 2,5mm. sinon, dans ma frogroom, il y a trois ligne électrique indépendante chacune sur microdijonteur (on en trouve aujourd'hui dans le commerce pour 6 euro) Voila, donc si tu n'as qu'un terrarium, no soucis (un terrarium ne tire pas tant de Watts que cela!!) et si tu veux etre un peu plus sécurisé, prend une prise de courant un peu plus cher mais avec fusible :wink:

Sinon, le vrai avantage des micro dijonteur, survien surtout lorsque le terrarium/ aquarium a forcément besoin de certain branchements, par exemple, en micro recifal, nous branchon nos équipements sur plusieur micro dijonteur, de façon a ce que si par exemple un pompe venait a grillé, les autres ne ce coupe pas :wink: